    冷却塔的防冻措施
    发布时间:2015-04-09 浏览量:1931

    无锡冷却塔的防冻措施比较多,下面介绍其中的两种。

      1 设旁路水管

      旁路水量占冬季运行水量的大部或全部,在冷却塔的进水管上接旁路水管通到集水池,使旁路回水与集水池中原有冷水混合,从而调节了池水温度,使池水温度上升,达到防冻的目的。引入旁路水管要求在机组启动时先开循环水泵,将停用管线的阀门稍开几圈,使少量的循环水在管线中流动,不经填料散热,直接进入集水池,加热管道和集水池中的水。这样做的好处在于防止无热负荷和热负荷很小的循环水经过填料后结冰,从而起到了保护停用的冷却塔和对应的管线免受冻害的作用。同样,在机组停运时,先停汽轮机后停循环水泵,也是为了避免发生上述同样的结冰问题。此外,调节阀门开度的大小,直接影响进入运行的冷却塔循环水量,属于变相的热水旁路调节法。

      2 蒸汽伴热

      由于蒸汽取用方便、冷凝潜热大、温度易于调节,因此,蒸汽伴热也是一种有效的保温及防冻化冰措施,被广泛应用于各种工程建设中。其工作原理是利用伴热媒体散发的热量,通过直接或间接的汽水热交换来补充被伴热体的热损失,达到升温、保温或防冻的要求。用于冷却塔防冻的蒸汽伴热,是从蒸汽管路引一支蒸汽管至冷却塔的集水池,在集水池底部做盘管,蒸汽通过管路进入集水池中蒸汽盘管,通过汽水换热,使池水升温,达到防冻的目的。